泵的知识

返回

室内消火栓泵系统的基本测试过程

时间:2013-7-3 来源:浙江扬子江泵业有限公司

一、消火栓管网:通过看、了解情况、图纸进行检验。
二、不利点消火栓静压:
连接压力表(带闷盖),测试静水压力(屋顶消火栓)。连接水带,关闭稳压泵,控制中心联动控制柜处于自动(视具体情况),开启消火栓出水,当压力下降后,启动消火栓按钮,观察是否启泵以及压力表压力,如果泵房储水压力升高过快,泵房操作人员可以现场停泵。主要测试管网情况,以及自动启动功能。与消防车联系,测试水泵结合器功能。水枪出水,待压力下降后,通知消防车打压,观察出水压力是否有明显变化。屋顶测试完成后,可以向下走,沿途观察消火栓箱内的设置是否符合要求,消火栓箱门开启是否符合规范要求,按照比例抽查消火栓启泵按钮启泵功能。在建筑物底层重复屋顶测试过程。主要观察是否超压。

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzjbf.cn,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.